防火卷簾門在消防驗收過程中遇到的問題

來源:http://www.5ahua.com 分類:卷簾門信息 瀏覽量:1752次 發布日期:2013-12-12

  重慶卷簾門為您介紹,防火卷簾門在消防驗收過程中遇到的問題有哪些。以便於及時改正,避免出現安全問題。

  1、簾板塗層脫落、鏽蝕,簾板有明顯的壓坑、凹凸、穿透性孔洞。卷簾門是一個完整的消防產品,簾板如果出現問題會直接影響到卷簾門的耐火極限指標。

  2、導軌變形等簾板卡住或降落不平滑。防火卷簾門一般都是沿著導軌移動的,如果導軌扭曲或者斷裂,會導致卷簾門無法移動到指定的位置,從而達不到防火分隔的(de)效果。

  3、卷簾上,下限位失靈或限位線錯接。這種情況經常會出現在中庭的防火卷簾上,由於中庭的防火卷簾有時候會裝在上一層走道外,這就造成卷簾下無樓板與其閉合,漏出一條很大的縫隙,上下層的防火分隔就無法達到。

  4、操作不動作、按鈕觸頭燒壞,線路不通或者簾板隻上不下或隻下不上,相位錯接,上下顛倒。部分防火卷簾門是設置在普通走道或者疏散走道上的,人員需要通過此處疏散,這就勢必需要一個裝置來手動控製卷簾門的動作,如果裝置損壞會帶來不必要的傷亡和損失。

  5、卷簾門上方或兩側未完全封堵或封堵材料耐火極限不符合要求。這個問題在消防驗收過程中經常出現,一般施工單位或者卷簾門廠家都是將防火卷簾門安裝在防火牆開口處並調試好,卷簾門電動機上方或者卷簾門兩側和導軌之間都未進行封堵,這就造成灼熱的煙氣通過分隔不到位的(de)電動機上方、卷簾門兩側的縫隙和導軌之間,串到下一防火分區,從而導致大範圍火災蔓延。

  6、業主安裝不鏽鋼卷簾等未經國家檢驗機構檢測的產品。部分單位由於對消防產品知識不了解,認為隻要是鋼鐵的卷簾門都可以達到防火分隔的效果,殊不知防火卷簾門具有防火、防煙和隔熱的功能,普通的卷簾門在火災發生時,要麽融化要麽無法隔熱防煙。

  7、卷簾升降速度不符合要求。國家規範要求防火卷簾門的平均升降速度為3米/分鍾,在消防驗收過程中有時候會出現火災情況已經確認,消防聯動已經開始,可是卷簾門下降速度過於緩慢,整個過程持續將近6分鍾或者更長,灼熱的煙氣早已串至另一防火分區,防火卷簾門的防火分隔功能完全無法達到。

  8、業主自行改裝卷簾門。現在許多高檔場所一味追求富麗堂皇,嫌防火卷簾門過於難看,對防火卷簾門進行改裝,比如在底板下加裝裝飾物,導致卷簾門無法下降到地麵;又比如由於空間不夠,將雙軌雙簾無機複合防火卷簾導軌之間的距離壓縮,導致產品原先的耐火極限要求無法達到等,這些看起來都是小改動但都將卷簾門的防火分隔效果降低了。

  9、未設自重下落裝置或裝置不便操作。防火卷簾門具備四種下降方式:消防聯動電動控製下降、手動電動控製下降、鐵鏈手動拉動下降和自重下落裝置,部分單位施工時偷工減料,不安裝此裝置,從而獲取利益。

  10、自重關閉機構失靈,卷簾停不住或不具有恒速性能。現在很多安裝防火卷簾門的單位隻將自重關閉機構裝好,也不進行測試,在消防驗收的時候,經常會出現自重關閉機構啟動,可卷簾門不下降的(de)情況。

  11、疏散通道、出口上的防火卷簾未在兩側設控製按鈕,無中位延時功能,僅由感煙探測器聯動降落。這三種情況在消防驗收時也經常出現,究其原因也都是施工時偷工減料。

  12、防火卷簾門僅由一側探測器聯動或由跨越防火卷簾的一組探測器聯動。在調試防火卷簾門的時候,經常會出現差錯,將卷簾門的聯動邏輯程序編寫錯誤,造成卷簾門無法按照規範要求啟動。

  13、防火卷簾門未使用消防電源。部分單位在安裝卷簾門的時候,誤將普通照明電源接至卷簾門電源箱內,造成消防聯動開始卷簾門的電源就被切斷,卷簾門無法下降。 14、防火卷簾門電源控製線穿管不符合要求,導線外露或僅套黃蠟管等,明敷金屬管未按要求采取防火保護措施。按照國家規範要求,明敷的消防管線都應穿金屬管並在金屬管外書防火塗料,部分安裝單位經常遺忘或者省略這個過程。

  15、地下室通風不良,雙軌雙簾無機複合防火卷簾無機布表麵破損嚴重。國內現在的地下汽車庫由於通風排水不到位,這就造成地下室濕氣過大,防火卷簾門在這種條件下就會出現無機布表麵被腐蝕進而就破損,卷簾門的完整性被破壞,無法達到防火分隔的效果。 綜上所述防火卷簾在安裝調試過程中存在如此多問題,以引起安裝調試單位重視,按照技術標準調試正常,真正使其起到防火分隔作用。

以上信息由重慶少妇极品熟妇人妻小編整理發布。

本欄目介紹重慶卷簾門行業的相關信息。

重慶晶宇卷簾門廠是一家專業生產卷簾門、卷閘門、工業門、家用卷簾門的廠家。

推薦關鍵詞:重慶卷簾門 、重慶卷閘門 、重慶防火卷簾門

我們提供免費設計方案、上門安裝、24小時維修、定時保養一站式服務。

  • 防火卷簾門安裝
  • 抗風卷簾門安裝案例
  • 重慶渝中區解放碑40型材卷簾門
  • 南岸黃角埡水晶卷簾門案例
  • 渝中區鋁合金卷簾門案例
  • 榮昌保溫卷簾門工程
少妇极品熟妇人妻|最近免费中文字幕大全免费版视频|亚洲av无码久久忘忧草|久久国产亚洲高清观看5388|欧美亚洲中文字幕|成人在线中文字幕|国产精品视频三区|亚洲综合图色|成人精品视频在线观看|AV 无码 高潮 在线网站